manianshi
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-04-20
最后登录: 2016-09-13
查看manianshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-23 09:05
em231 是一般模块 不是温度专用 我想知道这三是怎么接起来的 231的端子为RA   A+   A-   温度变送器的是 V+   V- S+ S-   pT100 是三线的  求前辈们指教 谢谢
huapengboli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 131 点
下载积分: 469 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2020-03-18
查看huapengboli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-14 14:26
学习了。