manianshi
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-04-20
最后登录: 2016-09-13
查看manianshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-23 09:05
em231 是一般模块 不是温度专用 我想知道这三是怎么接起来的 231的端子为RA   A+   A-   温度变送器的是 V+   V- S+ S-   pT100 是三线的  求前辈们指教 谢谢
mmxx111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 490 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 452(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2025-01-04
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-23 20:20
RA .A+.A-.接 PT100传器,当然温度变送器 和321之间连接需要DC24V电源,-24V接 231模拟量输入B- 端。+24V接温度变送器 +,温度变送器- 接231模块 B+