ld x0 ld x0 ld x0
pls m0 out m0 set y0
ld m0 ld m0
set y0 set y0
这三者有什么区别,主要想明白pls实际中的用途
加油
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6767 个
工控威望:
38368 点
下载积分:
2831 分
在线时间: 9503(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-14
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-22 14:09
全看
|
小
中
大
你所列的这些指令实际上没有区别。
而典型的要明白边沿指令的例子应该是这样的:
LD X0
PLS M0
LD M0
ADD D0 K1 D0
去试试看上述程序与:
LD X0
ADD D0 K1 D0
这两者的区别就知道边沿指令的用途了。