ld x0                   ld x0                 ld x0
pls m0              out m0             set y0
ld m0                ld m0
set y0               set y0
这三者有什么区别,主要想明白pls实际中的用途
加油
459824626
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 158 点
下载积分: 897 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2022-05-24
查看459824626的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-24 21:26
PLS 表示运算结果从OFF到ON的一次状态转换,而OUT是每次扫描都检测出ON,前者只检测一次,后者持续检测