伺服电机没有设置原点回归的感应器,怎么定位或检测位置。
分享
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
642 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间:
2011-03-11
最后登录:
2024-05-22
查看dujiang100的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-22 15:31
全看
|
小
中
大
用绝对值编码器.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(machao2300) 真诚感谢!
分享
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
642 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间:
2011-03-11
最后登录:
2024-05-22
查看dujiang100的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-11-28 11:11
全看
|
小
中
大
原点位置有偏差也没关系啊,你每个步进给的脉冲数不一样不就行了,调试一下就知道每个步进该给多少脉冲了