楼主  发表于: 2015-08-21 10:04
这个电动阀AC220的,开、关到位信号能用24V的么?得怎样来接线。
主要是开到位,关到位的信号公共点是哪一个。图片请见附件。
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-21 13:23
1脚接N线,2脚接“关闭”开关,3脚接“打开”开关。L相线经两只继电器分别接到2脚、3脚。4脚接关闭到位指示,5脚打开到位指示,注意的是这里是220V。
于英剑