绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-06-11
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-20 19:20
正在调试的3台安川伺服电机(MECHATROLINK- Ⅱ总线控制型),这几天一直很顺利,直到今天下午,修改了其中两伺服参数后(参数Pn040改为0011H),重新上电,报错A040参数错误,然后3台伺服都不能与电脑连接了,所以A040报错也没法消除,不知什么原因。 电脑重启,软件更新重装,通讯线驱动重装,换通讯线,换电脑,伺服断电重启,电机UVW动力线拔掉,ML-Ⅱ通讯线拔掉,试了半天也没连上,安川电话没人接,只好来论坛求救。有谁遇到过吗?
[attachment=138641]
[attachment=138642]
[ 此帖被绝世精灵在2015-08-20 19:25重新编辑 ]
zhe260
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 85 点
下载积分: 555 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2016-01-26
查看zhe260的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-13 12:24
A040,参数设置超出范围,有需要请联系我,专业安川伺服销售与应用。
zhe260
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 85 点
下载积分: 555 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2016-01-26
查看zhe260的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-14 16:03
您的驱动有没有装呀,或者是你的USB线有问题。
zhe260
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 85 点
下载积分: 555 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2016-01-26
查看zhe260的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-14 16:06
引用
引用第9楼youzhiwei8于2015-08-22 06:56发表的  :
哪里搞的安川伺服中文软件?共享共享

我有,加我Q,发给您!