GW2写入不了程序
上一主题
下一主题
夏洛特之吻
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
108 点
下载积分:
5922 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2015-07-31
最后登录:
2023-11-17
查看夏洛特之吻的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-20 18:11
全看
|
小
中
大
为什么我写入程序时,总是弹出“ 试图写入连接可编程控制器不支持的数据。请确认链接可编程控制器的版本。”
分享
夏洛特之吻
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
108 点
下载积分:
5922 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2015-07-31
最后登录:
2023-11-17
查看夏洛特之吻的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-21 08:33
全看
|
小
中
大
。。。。我程序都是好的,可以和HMI做穿透怎么会程序有问题
分享
夏洛特之吻
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
108 点
下载积分:
5922 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2015-07-31
最后登录:
2023-11-17
查看夏洛特之吻的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-08-21 09:24
全看
|
小
中
大
校验了以后没反应
分享
夏洛特之吻
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
108 点
下载积分:
5922 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2015-07-31
最后登录:
2023-11-17
查看夏洛特之吻的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-08-25 08:19
全看
|
小
中
大
本人已解决,有关于PLC,HMI,MODUS,调试的问题可留言。
分享
夏洛特之吻
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
108 点
下载积分:
5922 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2015-07-31
最后登录:
2023-11-17
查看夏洛特之吻的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-08-25 11:53
全看
|
小
中
大
要在GX WORKS2中配置好以太网的端口,及设定好通信方式,见下面两图。
选择穿透模式,通信协议必须PLC与触摸屏配对,不然怎么设置ip,也没法通信的。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(最远是多远) 真诚感谢!
分享
夏洛特之吻
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
108 点
下载积分:
5922 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2015-07-31
最后登录:
2023-11-17
查看夏洛特之吻的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-08-25 15:17
全看
|
小
中
大
在连接路径中选择PC→GOT→PLC就是穿透