景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-19 16:35
请教各位:

如题。UPS算是非线性负载,变频器也算非线性负载,都会产生谐波。
那么,当电路中有UPS后带变频器的情况下,谐波是什么样的情况。
比如:我有一个5KW的电机,接在变频器上,变频器再连接到UPS上,UPS再连接到电源。
那么,电路中的谐波是一个什么样的请况,
若我用发电机带UPS负载再接到变频器那边,容量比应该是多少?

谢谢大家!
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-19 19:38
要看UPS的类型,如果是在线式的就只算UPS就可以。如果是后备式的,正常情况下是在旁路状态,谐波就是变频器的。
楼主留言:
请问:会不会UPS和变频器的谐波会叠加呢?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-20 21:08
引用
引用第2楼景晓丨夜猫于2015-08-20 10:19发表的  :
请问:UPS和变频器的谐波会不会叠加呢?从而导致容量比还有增大。

不会叠加。因为在线式UPS本来就是一台“定频器”,也是交直交结构,网侧谐波仍然是由二极管整流桥与直流总线电容产生。变频器接UPS输出,变频器参数的谐波只局限与UPS逆变器和直流总线。现在大功率的UPS(品牌哈,不是山寨)输入端都有功率因数校正,网侧谐波很小的。
楼主留言:
那UPS、变频器、电机 共三级,假如三级的功率因素都是0.9,那从电网的角度看,总的功率因素是多少呢?是0.9*0.9*0.9吗?还是其他的算法呢?

谢谢!
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-24 18:57
你选用的UPS类型是什么?在线式的对电网而言就是UPS的功率因数。还有一点你要注意,看UPS是否有前端功率因数校正,如果有的话,不管UPS所带负载大小,功率因数基本是常数,一般能达到0.95以上。如果没有前端功率因数校正,功率因数就与负载大小有关系。
总的来说,发电机带UPS的时候也有问题要注意,发电机要按3倍以上UPS容量来选择。
具体还是要UPS类型确定后,才能确定发电机。
建议你按1.5倍变频器容量选择UPS。
楼主留言:
谢谢你的解答。真的。