老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-11-17
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-19 13:03
早上有人联系去改个柜子,如图片,西门子300的PLC,本人对西门子不是很懂,有些问题想请教请教,先谢过~~~
工程很简单,加一组IO模块,增加8个如下图接触器,不知道S7-300可以输出多大的电压,能否直接驱动下图的接触器,接触器旁边是辅助触点,不知道接线圈的A1,A2在哪?现场也没仔细找。负责人说只增加这些东西,我说应该要加24V中间继电器控制大的接触器,他说不用,想请懂的解释解释。我感觉那负责人也搞不懂,特来此地请教。感谢!
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-19 19:50
引用
引用第9楼老大很悲伤于2015-08-19 16:19发表的  :

那他加装DO模块做什么用?

应该是进DI模块的,这样可以知道断路器的工作状态。
并且一般都是空开常开串联接触器常开,形成空开接触器状态信号。PLC发出接触器接通指令后,500mS(或1S)内,如果没有收到空开接触器上升沿信号,就证明故障。相反,PLC发出接触器断开信号,500mS(或1S)内没有收到下降沿信号,就证明故障。正常运行过程中,空开接触器信号应该一直保持,如果断开就表示故障。
西门子继电器输出模块是可以直接驱动220V小功率交流接触器的,不过还是建议加装外置小型继电器缓冲。
这些问题都没有搞清楚,我建议你不要自己搞。
楼主留言:
感谢