早上有人联系去改个柜子,如图片,西门子300的PLC,本人对西门子不是很懂,有些问题想请教请教,先谢过~~~
工程很简单,加一组IO模块,增加8个如下图接触器,不知道S7-300可以输出多大的电压,能否直接驱动下图的接触器,接触器旁边是辅助触点,不知道接线圈的A1,A2在哪?现场也没仔细找。负责人说只增加这些东西,我说应该要加24V中间继电器控制大的接触器,他说不用,想请懂的解释解释。我感觉那负责人也搞不懂,特来此地请教。感谢!
分享
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
741 点
下载积分:
651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2015-07-02
最后登录:
2021-04-17
查看lqm003的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-19 13:20
全看
|
小
中
大
老弟,这个是施耐德的电动机断路器,不是交流接触器,型号:GV2-ME20C In为(13-18)A可用带动380V 5.5Kw电动机。你应该另选接触器。