如题,谁能交流下经验?
我的液压站马达功率22KW,电机标的电流442.8A,我测量的压机不动作时的电流是19A,下降时的电流不超过22A,上升时候电流瞬间52A,请问,如果加个变频器,能把不动作时候的电流降下来么?还有瞬间52A变频器会报警么?高低速切换相应频率够么?
[ 此帖被电工小安子在2015-08-19 09:30重新编辑 ]
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
分享
tvrqraps
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
217 点
下载积分:
493 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2009-04-25
最后登录:
2018-07-10
查看tvrqraps的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-30 22:53
全看
|
小
中
大
动作频繁的话没必要改,下压才42 A,上行应该不会有这么大电流,应该是充液阀没完全打开,主缸內压力没泄完所至,建议泄压时上行