我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
维修曹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 118 点
下载积分: 747 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-09-22
最后登录: 2021-07-18
查看维修曹的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-22 20:32
理论是可以的,是不是接线有问题/