我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
分享
今生无缘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
249 点
下载积分:
68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2014-11-24
最后登录:
2020-04-17
查看今生无缘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-19 12:28
全看
|
小
中
大
不知问题解决了没有?
我也来说说,根据你所描述,接线操作没问题,电机星运行正常,三角形运行不正常,原因有二:
其一可能电机绕组尾端引线与标称端子不符,因星运行不存在尾端顺序,而三角运行必须是正确顺序,解决方法:电机首尾引线接在对应的端子上;
其二可能是电机维修过内部绕组接法改变已不能三角运行,或者此电机出厂就只能星运行,除非你曾确认此电机三角运行过。