楼主  发表于: 2015-08-17 12:21
我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 13:52
引用
引用第1楼lqm003于2015-08-17 12:47发表的  :
并不是每台380V电机改成星行接法就可以当220V使用。电机说明书如果此项说明就可以,没有,当然不可以。

不是星形380V的电机的相电压就是220v么?为什么不能改成三角形220V的电压呢
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-17 14:02
引用
引用第2楼忍缘善于2015-08-17 12:49发表的  :
在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为xxkw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 无论哪一种接法,线电压,线电流都是相同的,所以有功功率都是   P=1.732UIcosΦ
不同的是线圈绕组的电流,电压不同,星形连接时,线圈通过的电压是220V(相电压),只有线电压的0.577倍,特点是电压低,电流大。三角形连接时,线圈通过的电压是380V,特点是电压高,电流小。

我不知道是不是我表述不清楚,我的电机是星形380V的电机,他的相电压应该就是和你说的一样是220V的,我现在把电机由星形接法换成三角形接法,接三相220v的电,按道理,这样接应该是没问题的,但是电机转不动,电机重新换成星形接法,他照样正常运转,我这样应该是改变了电压,功率没变吧。
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-17 14:49
我也希望是接线错了,那样的话就没那么头疼了。
但是现实是这个线怎么可能错,这个和你的6出线星形转三角形不一样,
就是在电机接线盒子里面进行星形三角形转接而已,就像上图那样,横联换竖联而已。
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-17 17:17
谢谢各位的关心,我明天再检查哈,看看是什么原因。
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-20 09:17
感谢大家热心帮忙,我昨天出差去了,未能及时回帖,在这里对大家说声对不起。
我检查了绕组,确实是绕组的出线的问题,在这里再次感谢大家。我经验不足,以为所有电机都是横联变竖联
就可以进行星三角转换了。