zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-17 12:21
我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-14
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 20:59
从原理上来说,Y接使用三相380V电压的电动机可以改成△接使用三相220V的电源正常运行,其额定功率也不会改变。

现在你这么改后不能正常运行,只能是你的电动机的接线端子板上的三相绕组输出端子或者同名端引出错误引起。

你要检查三相绕组输出端子或者同名端引出是否正确。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(gaoyadian)
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 806 点
    下载积分: 6695 分
    在线时间: 503(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2024-11-14
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-08-19 20:36
    引用
    引用第23楼初出陌路于2015-08-18 21:07发表的  :
    380V星型电机的线电压为380V,△型220V线电压为220,380V星型电机接△型220V是,电压小,所以电机不动

    不明白为什么负载(电动机绕组)两端输入同样的220V电压,为什么星形连接时电动机可以动,而三角连接就不能动呢?

    这位朋友能详细解释一下吗?