我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-23
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 15:54
"我不知道是不是我表述不清楚,我的电机是星形380V的电机,他的相电压应该就是和你说的一样是220V的,我现在把电机由星形接法换成三角形接法,接三相220v的电,按道理,这样接应该是没问题的,但是电机转不动,电机重新换成星形接法,他照样正常运转,我这样应该是改变了电压,功率没变吧。"
没有错
可能是接线错引起
还有可能是电机修理过程中减了匝数,磁通减少太多,造成起动困难
[ 此帖被sanlihu在2015-08-17 16:00重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-23
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-20 09:50
就这一问题,我看好多同仁要么基础差那么一点,要么是有意考别人。     