我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 3999(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2024-12-23
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 12:49
在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为xxkw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 无论哪一种接法,线电压,线电流都是相同的,所以有功功率都是   P=1.732UIcosΦ
不同的是线圈绕组的电流,电压不同,星形连接时,线圈通过的电压是220V(相电压),只有线电压的0.577倍,特点是电压低,电流大。三角形连接时,线圈通过的电压是380V,特点是电压高,电流小。