dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-16 19:24
手头上有一个系统,用的是MR-JE的伺服驱动器,工艺要求采集驱动器输出的ABZ编码器信号,此信号为差分驱动输出,FX3U的PLC能否直接接受?现在我用的是差分转换模块,模块输出接到高速计数器X0,1,按照默认参数电机旋转一周,高速计数器应该接受4000个脉冲,但此时转动一圈只有934个脉冲,如果连续转动10圈,那么平均每圈的脉冲又变成970个脉冲,连续转动20圈,平均每圈接受的脉冲又不一样,现在想不通是怎么回事,是不是参数设置的问题?还是有其他方面的原因,有没有懂JE伺服的大师给我解释一下。。
dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-18 09:58
引用
引用第1楼ymmfa于2015-08-17 11:20发表的  :
伺服反馈回来的信号是差分的,是得用FX2N-1HC或FX3U-2HC的。

FX3U主机自带的是集电极的,不一样。

网上有人卖一种小板子,可以把这个差分转集电极。但是有误差。
.......

之前买过一块FX3U-4HSX-ADP这个模块,好像就是差分转集电极的,可是也是一样的问题,非得要用FX2N-1HC吗。。
dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-18 10:00
引用
引用第3楼yerong于2015-08-17 12:29发表的  :
掉脉冲了,响应速度不够

响应的速度在哪里可以调节?