楼主  发表于: 2015-08-16 19:24
手头上有一个系统,用的是MR-JE的伺服驱动器,工艺要求采集驱动器输出的ABZ编码器信号,此信号为差分驱动输出,FX3U的PLC能否直接接受?现在我用的是差分转换模块,模块输出接到高速计数器X0,1,按照默认参数电机旋转一周,高速计数器应该接受4000个脉冲,但此时转动一圈只有934个脉冲,如果连续转动10圈,那么平均每圈的脉冲又变成970个脉冲,连续转动20圈,平均每圈接受的脉冲又不一样,现在想不通是怎么回事,是不是参数设置的问题?还是有其他方面的原因,有没有懂JE伺服的大师给我解释一下。。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2040 点
下载积分: 11042 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-20
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 12:29
掉脉冲了,响应速度不够