[attachment=138532] 如图,是一个循环闪烁程序,但模拟时可以看出,每次复位D0时,会占用一个脉冲,就是复位时四个输出端都没有输出,请问如何去掉这个脉冲的影响呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3262 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-16 20:32
引用
引用楼主dai.zl于2015-08-16 17:52发表的 如何消除复位占用的一个脉冲? :
[attachment=138532] 如图,是一个循环闪烁程序,但模拟时可以看出,每次复位D0时,会占用一个脉冲,就是复位时四个输出端都没有输出,请问如何去掉这个脉冲的影响呢?


将RST D0直接改为MOV K1 D0