请教一个问题,用一根240平方的铝芯线,和用2根120平方的铝芯线并用,哪个的载流要大些。
分享
xingzb2
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
691 个
工控威望:
1013 点
下载积分:
1366 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2015-07-11
最后登录:
2024-12-20
查看xingzb2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-16 15:30
全看
|
小
中
大
毫无疑问,2根120(mm2)载流量大一些。120的线载流量大约220A 240的大约是350A 但是,在压线时就麻烦一些了。