楼主  发表于: 2015-08-14 11:54
图中是一个手动正转程序, X012手动按钮 接通之后,定位指令开始执行,在执行的过程中M8348是不是断开的,脉冲输出完毕之后,M8348复位成常闭?还有就是不明白M8348的作用。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-14 14:25
引用
引用楼主zoro332@163于2015-08-14 11:54发表的 新手请教一个问题。 :
图中是一个手动正转程序, X012手动按钮 接通之后,定位指令开始执行,在执行的过程中M8348是不是断开的,脉冲输出完毕之后,M8348复位成常闭?还有就是不明白M8348的作用。


定位指令执行中:M8348  ON
定位指令没有执行中: M8348为OFF。

作用就是你可以知道目前定位指令正在执行还是没有执行。