楼主  发表于: 2015-08-10 12:37
为什么电压正常HZ不正常,一相是50HZ,第二相是45HZ,但第三相HZ为0,请问这是什么问题?是市电到配电柜,配电柜上的HZ表显示的,电机带不动
[ 此帖被机电是我在2015-08-11 12:36重新编辑 ]
巫山石军
tuanhy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-08-06
最后登录: 2018-07-17
查看tuanhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-11 18:14
如何测得?是AB,AC,BC还是AN,BN,CN。是通过转换开关到表的吧。开关有没有问题。市电是不会有频率变化的,电压正常,缺相就不可能