大家好,最近有对一程序进行修改,增加一部分的时间监控,但在用SM412进行计时时,却发现一直处于偏快的节奏,1Min大约要快到10s左右,我想问下,有办法修正吗?
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-12-09
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-13 11:55
全看
|
小
中
大
照你程式來看
構想應該是對的
不過SM412為0.5S ON 0.5S OFF
當SM412在ON期間(= K1XAC0 K0 )執行+1動作
在SM412 ON期間(= K1XAC0 K0 ) 瞬間ON OFF多次(接觸不良或是其他原因)則計算會多上一些
或是使用LDP ORP指令做前緣觸發
計數則會在SM412 ON的一掃瞄內判斷(= K1XAC0 K0 ) 是否成立,成立計數+1