xielianying
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 836 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2011-10-26
最后登录: 2024-12-22
查看xielianying的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-09 19:40
今天调试一台伺服电机,回原点开关选择的是两线制接近开关,碰到近点就停止,没有会原点过程后来用机械开关代替正常,求高手解答。请高手朋友指导一下近点开关有什么特殊要求吗
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-10 17:33
查看电源是否干扰,即接近开关是否稳定,有时候接地不良,导致接近开关受干扰,会使信号不稳定,出现信号瞬时断开的现象。
成功的路上需要帮助