用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伊顿空气断路器跳闸?
上一主题
下一主题
monkeykinghy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2024-01-03
查看monkeykinghy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-08 20:01
全看
|
小
中
大
伊顿空气断路器额定电流3200A,平时负载电流不到1000A,断路器速断灯闪烁,频繁出现跳闸现象!负载为加热丝。请教原因?
分享
monkeykinghy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2024-01-03
查看monkeykinghy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-08 20:03
全看
|
小
中
大
断路器型号:izm97n3-u32w。
分享
monkeykinghy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2024-01-03
查看monkeykinghy的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-08-09 09:55
全看
|
小
中
大
测温都正常,没发现触点有异常! 加热丝有保险,如果存在短路,第一个首先是保险烧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伊顿空气断路器跳闸?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问