monkeykinghy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-08 20:01
伊顿空气断路器额定电流3200A,平时负载电流不到1000A,断路器速断灯闪烁,频繁出现跳闸现象!负载为加热丝。请教原因?
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-10 11:12
我没见过此种断路器。问一下是3P的吗 ?如果是3P请你看一下断路器上显示的3相电流平衡吗?是否带N相漏电流设定。如果断路器上显示的电流不平衡且有N相电流设定,请将N相漏电流检测设定关闭。