monkeykinghy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-08 20:01
伊顿空气断路器额定电流3200A,平时负载电流不到1000A,断路器速断灯闪烁,频繁出现跳闸现象!负载为加热丝。请教原因?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-09
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-09 07:19
速断动作,如果前提是开关正常,
则检查否是负载有短路或者接地的地方了。例如加热丝温度上升后发生变形造成。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-09
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-09 14:16
那就只有一个可能,你的开关出问题了,即使是接触不良,造成发热,也不会是速断原因跳闸的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。