伊顿空气断路器跳闸?
上一主题
下一主题
monkeykinghy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2024-01-03
查看monkeykinghy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-08 20:01
全看
|
小
中
大
伊顿空气断路器额定电流3200A,平时负载电流不到1000A,断路器速断灯闪烁,频繁出现跳闸现象!负载为加热丝。请教原因?
分享
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
976 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-10 10:50
全看
|
小
中
大
加热器有问题(瞬间短路、碰壳,而且比较严重),一般保险比断路器滞后的多了,起不到作用,建议改为速断保险或断路器。
把伊顿空气断路器的速断延时加大或关掉。
把加热器分脱开检查。