楼主  发表于: 2015-08-06 20:40
有朋友熟悉OMRON MODBUS-RTU通讯的吗?
本人在使用串口网关的模式时,读取的数据和用串口助手读取的数据有一点偏差,哪位大大能指点吗?
现在问题:
串口助手接受到的数据是01 04 04 C0 46 66 66 (不含CRC校验码)
PLC中D32350开始的数据是01 04 00 05 04 C0 46 66 66
虽然数据上没有错,但是OMRON PLC 加了个05 后,导致了后面数据都有了偏移,
即:D32350:0001
D32351:0004
D35352:0000
D32353:0005
D35354:04C0
D35355:4666
D32356:6600
需要的是C0 46 66 66这几个数据,但被插入05后,04作为了数据,导致C0开始的数据都错位了。

既然D32354中的04就是字节数了,为什么OMRON PLC不是读取这个数据放在D32353中,
而是把04作为数据一起读取后放在D32354开始的数据区呢?

有朋友遇到过这种情况吗?怎么解决的呢?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27861 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-26
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-06 21:26
omron 的指令把一个字的高低字节拆分,多看看手册,看一下omron官网视频或下官网例程看看如何处理接收到的数据
自动化单机,生产线,项目编程调试!