三菱FX3U回原点,从原点感应器的右边往左边回原点,我想让它碰到原点感应器后停在感应的右边,怎么搞

现在是从右边往左边走,接触到感应器后,开始减速再继续走,直到离开感应器停止,我想让他高速向左边走碰到感应器后,慢速后向反方向走,然后离开感应器停止

维修变频器伺服驱动器数控机床
kangchunhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2024-09-28
查看kangchunhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-07 09:53
看精度要求高不,如果不高,可以将原点开关作为一个自锁电路的启动信号,定时断开。时间设定用1MS型的,回完原点再回走一个相对位置,作为原点。
将伺服驱动器的A相或B相脉冲接如高速计数输入端,原点开关动作,开始计数,等于一个值时,回原点完成,再回走一个数,到原点右侧,
不知道行不行