三菱FX3U回原点,从原点感应器的右边往左边回原点,我想让它碰到原点感应器后停在感应的右边,怎么搞

现在是从右边往左边走,接触到感应器后,开始减速再继续走,直到离开感应器停止,我想让他高速向左边走碰到感应器后,慢速后向反方向走,然后离开感应器停止

维修变频器伺服驱动器数控机床
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-07 07:45
方法一:回电气原点;
方法二:编两段定位程序
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-07 10:01
先执行M6条件的定位,再执行M5条件的定位,可满足楼主要求