小就是小
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 126 点
下载积分: 641 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2015-06-18
最后登录: 2017-02-04
查看小就是小的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-06 12:44
接到定位完成脉冲x14后 轴2就很纠结了  到底执行哪个定位数据?

化简后是这样的  中间还有别的程序  定位数据和轴数也比这个多
避免这个的方法是什么  请指教

有人说用指针  要怎么实现?

mingguangp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 133 点
下载积分: 4147 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2014-04-02
最后登录: 2024-11-15
查看mingguangp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-24 14:24
定位启动跟你的定位完成信号没有关系,你只要用定位的指令去完成就可以了,和你设置的走的距离有关系