yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-06 11:23
一楼的三相四线漏电开关老跳闸,是控制二 三楼的开照明 插座,小机器上,发现二 三楼三相电用在不同的照明及插座及小机器,工作时有时一相或二相用电了,有时三相都用上了,估计时三相不平衡导致的,改成四线的空开就没问题了,有没有其它的朋友碰到类似的问题。各位大神各抒已见。之前厂用的是三相四线空开,烧坏了,叫他再买一个,他叫他媳妇去买的就弄了一个漏电开关,装上后间隔一段时间就跳闸,老打电话,郁闷死了。
[ 此帖被yangming0303在2015-08-07 09:00重新编辑 ]
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-06 17:04
最近也碰到这样的问题,原因应该是楼上说的,就这问题成了客户不验收的依据。
客户本来就应该提供单相220的电和真正的地线,现在加个隔离变压器他们还不同意,搞死了