基本上装完设备都会漏电,除去地线因素及其他漏电原因,
单独问下,关于开关电源,怎么安装才能杜绝它的漏电现象。。。。
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11292 个
工控威望: 18670 点
下载积分: 12423 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-06 08:07
开关电源一次高压通过高频变压器隔离,输出端理论上不存在漏电。但高频开关金属外壳容易感应电压,给人感觉是漏电。一般通过接地消除。但市场上有个别防治开关电源,一次高压部分工艺较差,有些焊点靠贴绝缘纸与金属外壳隔离,非常危险。(AC220V通过低频整流桥、电容滤波成为DC300V,然后通过高频开关管、高频隔离变压器产生交变,高频隔离变压器二次端感应出交变低压、通过高频整流、滤波成为低压直流电。)