hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-11-02
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-15 11:45
请问触摸屏如何与温控器进行通讯?也就是说在触摸屏上向温控器设置温度,并显示温控器上的目前温度?
请问是不是也要向温控器里写程序?能否讲解下大概的控制方法?
在下先谢了!!!
piaopiao218
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-04-16
最后登录: 2012-09-19
查看piaopiao218的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-06 13:33
什么温控器?支持什么通讯协议?(MODBUS RTU/ASCII?)
楼主留言:
热心助人!
piaopiao218
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-04-16
最后登录: 2012-09-19
查看piaopiao218的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-07 11:38
如果是支持标准的MODBUS RTU/ASCII协议的话,可直接用MODBUS RTU或ASCII。
以山武温控器某型号为例:
首先要设置通讯参数:
C64(通讯种类)  0. CPL    1. MODBUS ASCII    2. MODBUS RTU
              C65(设备地址)  0~127(0不通讯)          
              C66(传输速率)      0. 4800  1. 9600  2. 19200  3. 38400
              C67(数据形式)  0. 7位  1. 8位
              C68(校验)  0. 偶校验  1. 奇校验  2. 无校验
              C69(停止位)  0. 1个停止位  1. 2个停止位  
P.S温控器上设置的参数一定要和HMI设定的参数一致。      
如PV对应寄存器的地址是9101(十进制),SV对应寄存器的地址是9102(十进制),那在组态工程里放置一个数值输入或数值显示元件,对应地址分别为 4x9101和4x9102即可。
piaopiao218
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-04-16
最后登录: 2012-09-19
查看piaopiao218的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-23 13:01
不是随便设的,是温控器指定的。