bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-04 08:15
在一个机台上使用FX2N-10PG和MR-JE驱动器定位,别的都没有问题,就是使用点动功能时,快速按点动按钮,模块没脉冲输出(10PG脉冲输出指示灯不亮,PLC内点动命令已接通,确认过),要按下点动按钮延迟零点几秒电机才动作(与使用PLC本体自带的脉冲输出点动反应相比明显慢很多)。开始以为是使用了S加减速曲线问题,取消此功能后还是未能解决此问题。加减速时间也调小了,驱动器响应频率也调高了,也没能解决此问题。
现在客户要求一定要解决此问题。实在没办法,计划用伺服位置速度控制切换模式,点动使用速度控制模式。
请教:有使用此模块的同行们,你们点动有这样问题吗?可能是哪里出了问题呢?
谢谢!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
wtgosa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 291 点
下载积分: 6264 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2024-11-16
查看wtgosa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-04 09:08
伺服定位还是尽量使用Q系列的吧,没有那么多问题!