发表于: 2015-08-03 18:57
全看
|
小
中
大
PLC都已经Stop了,但是伺服电机自己就转了起来,一会转一会不转,一会又转,会是什么原因啊,编码器的线直接买回来的,CN1的线是用双绞屏蔽线,会是干扰的原因,求解
分享
fjxmzyc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
179 点
下载积分:
332 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2013-07-07
最后登录:
2024-11-19
查看fjxmzyc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-04 09:20
全看
|
小
中
大
伺服电机在没有通电的情况下是转不动的。要让伺服电机转动,就是一要有脉冲信号,没有脉冲是转不动。转动了就说明有脉冲信号,这个是很好理解的。另外,你看看PLC的脉冲输出有没有亮。或者直接PLC断电,电机还会转吗?
楼主留言:
弄好了,把CN1的外接电源接到PLC上就好了
分享
fjxmzyc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
179 点
下载积分:
332 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2013-07-07
最后登录:
2024-11-19
查看fjxmzyc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-08-05 11:28
全看
|
小
中
大
说来说去,还是是PLC有脉冲输出。
另外,楼主说把“弄好了,把CN1的外接电源接到PLC上就好了”
CN1的外接电源是多少V,CN1是什么线反馈的。
楼主留言:
是的,确实是PLC有脉冲输出,外接电源是24V的,反馈线是什么?