PLC都已经Stop了,但是伺服电机自己就转了起来,一会转一会不转,一会又转,会是什么原因啊,编码器的线直接买回来的,CN1的线是用双绞屏蔽线,会是干扰的原因,求解
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-19
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-04 23:20
当脉冲信号负极没有接0V时就会这样,通常是PLC COM和0V 开关电源0V 没有接在一起,就会出现这种情况!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!