三菱的fx3u的drvi指令无论怎么搞都y0一直off,没脉冲输出,灯亮一下就不亮了。求各位师傅解答。
分享
林亦然
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
41 个
工控威望:
142 点
下载积分:
336 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2015-04-16
最后登录:
2024-11-04
查看林亦然的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-03 17:21
全看
|
小
中
大
找到啦,原来是我设置的脉冲数太少了,一下子就发完了,加到999999就看到了