富阳毛哈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 406 点
下载积分: 3904 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2015-07-14
最后登录: 2022-02-20
查看富阳毛哈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-01 13:55
我想实现的功能是:1.按下启动按钮X0、X1,
                  2.右气缸顶入磁性开关亮保持10S,
                  3.同时上气缸下磁性开关亮,
                  4.上气缸回,回位磁性开关亮,
                  5.右气缸回,动作结束
                  
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-01 18:59
看样子x0 x1是启动按钮,双手操作的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/