三菱MR-J2S-20AD的伺服驱动器是200W的,其是否可以与100W的HC-KFS13电机配合使用?
将驱动器与电机实际连接了出现AL 1A报警,手册报警异常代码AL 1A是 电机配合异常
请教是否有办法修改放大器的参数可将他们匹配?谢谢!
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2025-02-18
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-31 17:14
把方法说出来啊
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2025-02-18
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-03 20:36
可以让你匹配
但是我是改电机参数