发表于: 2015-07-31 11:34
全看
|
小
中
大
三菱MR-J2S-20AD的伺服驱动器是200W的,其是否可以与100W的HC-KFS13电机配合使用?
将驱动器与电机实际连接了出现AL 1A报警,手册报警异常代码AL 1A是 电机配合异常
,
请教是否有办法修改放大器的参数可将他们匹配?谢谢!
分享
cwxok
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
1239 点
下载积分:
1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间:
2007-11-17
最后登录:
2024-11-19
查看cwxok的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-04 23:23
全看
|
小
中
大
没记错的话是改两个参数吧ABCD 9999
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA 欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!