楼主  发表于: 2015-07-31 09:33
PLC:台達DVP-14SS2
譯碼器:HTR-M2-1000-2-C ( ab項4倍頻,解析度4000 )

小弟我在轉動譯碼器時,每次歸零的地方都不一樣

我要讓它控制在0-360度

附上我打的階梯圖



[attachment=137910]
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-31 16:24
转速是多少,误差多少,建议采用楼上意见,高速指令
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉