xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 922(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-11-26
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-30 14:23
大家有没有从淘宝上买三菱和西门子编程电缆的,好用吗?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-31 22:05
我有条西门子的USB MPI+编程电缆空闲,淘宝上买的290元,用了3年了。买时卖家说得天花乱坠,到手后才发现根本就不是那个说法,没有光耦隔离。
要退货,卖家不同意,还说有隔离。MD,我大学学电子专业的,难道光耦都不认识吗?
反正一句话,他就是有隔离的。你说没有隔离,是打开看了的吗?如果打开了,那就不退货了。
MD,意思就是,不打开你不知道有没有隔离?打开了,就不退货了!
只好认栽。
后来,这问题能难倒我,自己加了块隔离板,加了DC/DC隔离块。然后装到一个笔记本电脑电源盒子里,效果挺好。S7—200 PPI口,S7—300 MPI口,西门子触摸屏 MPI口编程、监控,好用,稳定。

如果看得上,250块转给你。
要不,用张S7-300的MMC卡来交换也可以。

我呢,买了条原装的。
前几天一台315-2DP CPU  亮BF了,就是DP端口无法通讯了,MPI口可以通讯。DP反正就是连接不上,就怀疑是不是编程电缆不支持DP,我记得原来是支持DP的,只是稳定性不好。生产很急,立马申请公司董事长特别批准来条原装的,1800大洋呀。
NND,十万火急的专车去买回来,我傻眼了,DP口还是无法通讯。
NND,脸都给丢尽了,恨不得地上一条缝,立马钻进去。
然后,然后打开PLC发现,DP端口5V隔离电压没有建立起来,他如何能通讯呢?
更换PLC,OK!
老板特别批准,就用原装的了?以后公司哪个还要在马云家买东西,立马卷铺盖(被条)走人!
[ 此帖被lvpretend在2015-07-31 22:21重新编辑 ]