zhengmingjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 274 点
下载积分: 24064 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2024-09-27
查看zhengmingjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-29 21:22
配置:1、两台水泵M1、M2  
            2、两个接触器KM1、KM2
            3、两个热继电器FR1、FR2
            4、两个三档钮子开关(手动、停止、自动)
            5、两个指示灯
            6、一个循环时间继电器DH48S-S
           7、一个中间继电器

要求:1、手动状态:两台水泵能单独启动停止。
            2、自动状态:两台水泵按照设定的时间自动轮流工作。例如:M1工作2小时停止,间隔1分钟,M2工作2小时停止,间隔1分钟,M1工作2小时停止,如此循环工作。
[ 此帖被zhengmingjun在2015-09-25 08:20重新编辑 ]
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 10124 点
下载积分: 3895 分
在线时间: 487(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2025-01-11
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-09 09:23
楼主给定的条件好像不够。本人观点是要三个时间继电器,两个时间继电器接成“分频电路”就可以实现两个水泵的转换。一个时间继电器控制1分钟的间隔时间。
楼主留言:
补充:还有一个中间继电器
永远年轻