我是用来做恒定速度的,先是设定一个速度,然后用编码器测定实际速度,经过pid的运算后通过2da模块进行对流量的调节。那么pid的的输出值是怎么通过2da去控制的呢?pid的输出是直接写入到2da中还是要经过换算才能写入到2da中呢。期望高人指点,感激不敬。
分享
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
304 点
下载积分:
779 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2011-12-29
最后登录:
2024-11-04
查看wc22503990的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-04 19:08
全看
|
小
中
大
定加PID输出值,然后设置个条件等于设定是清掉PID就行了