如题,刚开始学这个,我现在3个轴设定的值不一样,他一但有一个轴完成8029就通了,求大神指导该怎么弄
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1042 个
工控威望:
1241 点
下载积分:
21482 分
在线时间: 290(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2024-11-02
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-11 12:34
全看
|
小
中
大
用SFC的并行分支指令