四个三菱FX-3U的PLC和一个昆仑通态的屏,怎么实现一屏带四机?PLC都是RS-485BD模块,该怎么连线?程序该怎么编写?
               急求帮忙!
liulei404
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 101 点
下载积分: 830 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2015-05-09
最后登录: 2016-05-13
查看liulei404的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-02 08:19
N:N网络每个PLC最多能有8个16位数据寄存器,64个M软元件共享,网络中任何一个节点均可调用任意一个PLC的共享数据。详见三菱网络手册,非常简单。

下图为两个PLC组成N:N网络(非并行链接)本站X输入点分别控制对方Y输出点的程序)数据寄存器的共享是自动的,每个站共享的D的范围不同,注意连网后程序中不要被占用了,需要通信的数据放才能放在里面: